楼主:发表于:2016/2/23 19:14:22,查看2006次

当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电有什么措施呢?


2楼:回复于:2016/2/24 16:09:39

控制系统串入UPS,接触器等使用直流接触器。

3楼:回复于:2016/2/24 19:01:39

停电时接触器还在吸合,再来电是会出现自启动。不安全。


4楼:回复于:2016/2/25 9:30:37

为了防止设备在晃电时,接触器吸合不可靠,发生人和设备事故。一般的解决办法就是--增加零压继电器。

原理是;  

1,  在设备的接触器动作之前,先要通过零压继电器的点吸合后,才能够工作。

2,  在发生晃电的时候,零压先掉,之后,所有的电器原件都掉。设备停止运行。

3,  在电压高了,所有的电器控制的条件,必须先使得零压继电器人为的吸合,才能够动作。避免了人和设备的事故发生。