对于小型设备所运行的升压        稳压器   ,我们一般是采用连接组别为Y/Y0的配电稳压设备代替。这种稳压设备在运行管理中应强化防雷措施。
(1)正确设置避雷器。配电稳压设备上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止chllcz_306雷击10kV线路造成稳压设备损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电稳压设备,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷器越靠近配电稳压设备,防雷效果越好。可将高低压侧避雷器安装在稳压设备顶盖边上,再将稳压设备外壳、避雷器引下线和稳压设备中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电稳压设备上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿稳压设备绝缘的危险性。
(2)定期校试避雷器。为了起到保护稳压设备免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电稳压设备,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者应及时进行处理。
(3)测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对稳压设备接地电阻进行测试,遇不符合规定值的,及时采取措施,同时检查防雷设施,尤其要注意引下线在土壤交界处和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下测量接地电阻值。
(4)禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻         稳压器        ]远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁稳压设备。