楼主:发表于:2011/6/3 13:09:56,查看3816次

用WPLSoft软件如何更改plc的停电保持区域的范围我想更改停电保持区域的范围,不知道该怎么更改,请大家指点一下。不胜感激。

2楼:回复于:2011/7/17 15:08:23

详细阅读使用说明书,看看吧

EP/SA/SX 机种:
一般用 D0~D199,200点。固定为非停电保持区域
D200~D999、D2000~D4999,3800点。
停电保持用
合计
数据寄存器D 可使用参数设定变更成非停电保持区域
5000点
特殊用 D1000~D1999,1000点。部份为停电保持
间接指定用寄存器E、F E0~E3,F0~F3,8点
档案寄存器 K0~K1599,主机1600点。固定为停电保持

D1216 D0~D999寄存器停电保持开始地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 200

D1217 D0~D999寄存器停电保持结束地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 999

D1218 D2000~D9999 寄存器停电保持开始地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 2000

 