ABB510变频器电流反馈信号传输至DCS,DCS显示电流值和ABB变频器显示电流不一致,两者相差20A,DCS端排查无问题,请问ABB端应设置那些代码参数和怎样设置。
看看中途布线有没有干扰源(有干扰源会瞬间波动),其次你换算量程有没有正确
你用的是4-20MA的信号吧,变频器模拟量输出比率默认是%0-100%,你需要调成20%-100%
量程不对应吧,两边量程没问题的话,可以考虑增加信号隔离器