楼主:发表于:2018/7/30 16:18:20,查看1728次


解答:这是由于气路漏气造成。检测定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平;直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平,直至液晶屏出现以下,P开度值后约为90~95之间的读数即可,退出后,重新初始化即可。如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障显示:通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用定位器有两个。但此排气量不建议调节。常规应用时勿调,朝某个方向调节后,然后退出重新初始化。