一、项目描述

按下电动机启动按钮,电动机启动运行在5Hz所对应的转速;延时10s后,电动机升速运行在10Hz对应的转速,再延时10s后,电动机继续升速运行在20Hz对应的转速;以后每隔10s,则速度按下图依次变化,一个运行周期完后会自动重新运行。按下停止按钮,电动机停止运行。


二、项目实现

1 、MM440 变频器的设置

MM440变频器数字输入“5”、“6”、“7”、“8”端子通过P0701、P0702、P0703、P0704参数设为15段固定频率控制端,每一频段的频率分别由P1001~P1015参数设置。变频器数字输入“16”端子设为电动机运行、停止控制端,可由P0705参数设置。


2 、PLC 的I/O 分配

I0.0,电动机运行,对应电动机运行按钮SB1;

I0.1,电动机停止,对应电动机停止按钮SB2;

Q0.0,固定频率设置,接MM440数字输入端子“5”;

Q0.1,固定频率设置,接MM440数字输入端子“6”;

Q0.2,固定频率设置,接MM440数字输入端子“7”;

Q0.3,固定频率设置,接MM440数字输入端子“8”;

Q0.4,电动机运行/停止控制,接MM440数字输入端子“16”



3.PLC 程序设计

PLC程序应包括以下控制:

(1)当按下正转启动按钮SB1时,PLC的Q0.4应置位为ON,允许电动机运行。

(2)PLC输出接口状态、变频器输出频率、电动机转速变化

(3)当按下停止按钮SB2时,PLC的Q0.4应复位为OFF,电动机停止运行。




4 、操作步骤

(1)连接电路图,检查接线正确后,接通PLC和变频器电源。

(2)恢复变频器工厂默认值,P0010设为30,P0970设为1。按下变频器操作面板上的“P”键,变频器开始复位到工厂默认值。

(3)电动机参数按如下所示设置,电动机参数设置完后,设

P0010为0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

P0003设为1,访问级为标准级;

P0010设为1,快速调试;

P0100设为0,功率以kW表示,频率为50Hz;

P0304设为230,电动机额定电压;

P0305设为1,电动机额定电流;

P0307设为0.75,电动机额定功率;

P0310设为50,电动机额定频率;

P0311设为1460,电动机额定转速;

P3900设为1,结束快速调试,进入“运行准备就绪”。 
(4)设置MM440的15段固定频率控制参数,如下表所示。 


2楼:回复于:2018/9/16 12:30:36

 西门子变频器与PLC多段速控制实例

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 肖先生 在2024/01/25留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要了解色谱产品,高纯氧色谱。分析组分。H2,N2,AR。CH4。是否带脱氧柱
  • 钟灵杰 在2023/12/28留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:西门子SIEPA(Siemens Predictive Analytics)预测性分析系统 咨询
  • 李希 在2023/12/26留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:LDX:L0279000 咨询这个产品
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容