楼主:发表于:2017/12/15 16:09:42,查看2812次

intouch SIDirect DAServer配置好以后跟S7-200PLC通讯正常,更新间隔设置的1000ms,但是数据更新很慢,比如要读取一台水泵的电流,电压运行频率差不多5分钟才刷新一次数据,请问SMC如何设置能让数据实时更新

SIDirect DAServer里面添加了大约30个站点的PLC需要读取数据是因为添加的站点太多引起的数据更新缓慢吗?如果是,那有没有解决的办法

我们还有一部分施耐德的PLC是通过MBENET来与PLC通讯的,但是这一部分数据在intounch里面就是实时在更新变化的

上传不了图片。。。。

2楼:回复于:2017/12/15 16:13:16
3楼:回复于:2017/12/15 16:14:46
4楼:回复于:2017/12/15 16:16:33

站点很多,会不会站点很多的原因?而且还在不断的增加中

5楼:回复于:2017/12/15 16:18:07

软件是用于监控泵站的