在工业现场中,使用压力变送器时,我遇到过多次类似的。
比如说一个金属容器,容器顶部有个电机带动搅拌浆,搅拌容器内的液体,此时使用压力变送器检测容器内的压力,压力变送器使用快装隔膜式,安装在罐子顶部。
若电机不打开时,压力变送器正常工作。
若电机由变频器控制,电机打开时,压力变送器的读取值飘动很大。量程-100Kpa到100Kpa,飘动有正负20-30Kpa,此时若将变送器拿离桶盖金属部分(变送器悬空),干扰消失,变送器稳定运行。若将变送器接触金属罐体任意一部分,干扰再次出现。
这个是干扰,我试过很多点接地(罐体大面积接地、电机接地线加粗、变送器外壳接地、屏蔽线单、双端接地),都没有改善,强弱电布线是在不同桥架内的。
遇到过很多次,变送器也使用过不同厂家的,最后统一的处理办法就是隔离,将变送器部分和设备金属部分用绝缘材料完全隔离开来。
这个干扰是为什么呢?还有什么其他办法解决么?有没有抗这种干扰的压力变送器推荐呢?使用防爆压力变送器会不会好一点?

2楼:回复于:2017/3/20 18:08:49

这些模拟量信号受到变频器干扰,甚至是彼此相互干扰是非常常见的干扰现象。我们以前解决的办法是模拟信号采样输入输出尽量都换成通讯的方式进行。另外就是屏蔽层规范一些,与变频器线路分开。说起EMC规范又是老生常谈了。

3楼:回复于:2017/3/21 19:16:48

1,就如2楼说的用通讯类型的传感器可以消除共模干扰;
2,采用那种有金属外壳的传感器可以消除电场干扰;
3,购买那些广泛使用的牌子的传感器麻烦会少很多;
4,能选用电流型的就尽量不用电压型的传感器;
5,不要乱增加接地,乱接有可能很快烧设备…
6,给现场接地规范的话变频器加输入输出电抗吧。

4楼:回复于:2017/3/23 19:16:47

可是为什么变送器外壳一接触上运转中的设备,干扰就很明显。