楼主:发表于:2017/3/10 18:16:31,查看1377次

让我算的话, (单相负载/1.732+三相负载)*同时度60%,大家都怎么算??

2楼:回复于:2017/3/10 19:19:07

三相平分摊给各单相就好算了。不同的现场设备余量不一样的。拖动功率因数大概65%,照明90%。厂房基本全负荷,民用75%负荷。
所以,看情况了。

3楼:回复于:2017/3/11 13:27:41

计算多数是经验值,只能估摸个大概。

遇到个电工算变压器总容量,他把夏天的空调,冬天的取暖器功率一起加起来,结果总容量搞得非常大,实际上配电柜总电流记录连一半都没超过过。很多工厂在报建提资的时候提供的容量富裕太大了,工厂建成后又再减容。

经验实际上应该是数据的记录和分析,不仅是要瞬时的,还要一天的,一周的,一月的,综合来计算。

你提供的工况还不够细致,因为没有瞬时的、每天的、每周的这些周期平均数据

4楼:回复于:2017/3/12 17:28:23

单相负载多没有问题啊,根据功率平衡分好相基本上可以达到平衡,根据总的功率乘以同时度就可以了。