楼主:发表于:2017/3/2 15:29:42,查看1539次

最近遇到了用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置的项目。

研究了各种资料,之前开贴探讨的SINAMICS直流回路的预充电间隔的问题也是在查资料时遇到到。

现在言归正转

用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置需要检查以下两个地方:

1.检查直流母线的总电容

2.检查进线整流单元的预充电能力

 

问题来了:MASTERDRIVES 整流单元没有电容,全部电容都在逆变装置中。而SINAMICS S120的电容是分别分配在整流和逆变装置内。用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?

 

2楼:回复于:2017/3/2 19:58:29

我们使用过国产的英威腾逆变柜替代6se70 AFE的逆变,由于直流母线电容容量不一样,导致直流母线预充电时时间短,电流大,烧坏预充电电阻,后和变频器公司研究增加直流母线电容容量得以解决

3楼:回复于:2017/3/4 10:06:30

用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?


不需要,直接技改就可以,虽然S120比70的电容容量小,因为是逆变,整个直流母线上的总电容相对来说并不影响。

直流回路电容均是针对连续工作于额定电流的工况而设计。对于平均负载较小的逆变装置,相应的直流回路电容配置大于实际需求。


进线整流单元的预充电能力 

由于70系列的整流采用的是电流控制不是时间控制,所以更换逆变不需要考虑,

如果是整流单元的更换,70更换为S120的电源模块就必须进行预充电能力的计算,也就是电源模块所带的最大电容的计算,在S120的样本中有这个数据。

4楼:回复于:2017/3/4 19:14:21

这里进一步说明了老的系统MASTER DRIVES与SINAMICS在技术上的差别,就是主电路直流母线的电容器容量新的比旧的小了。这就是技术进步。说明新的系统内部的运算速度提高了,可以不考虑或者少考虑直流母线纹波因素对逆变器的影响。其实,西门子现在还有一款驱动装置,是把整流回馈与逆变器做在一体的装置,没有直流母线,也没有直流母线电容器。就是交流进整流器,然后逆变输出驱动电机,纹波因素根本就不考虑了。


直流母线上电容容量越小,甚至没有,就不需要什么预充电问题了,也没有长期不用需要激活电容的问题了。

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 肖先生 在2024/01/25留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要了解色谱产品,高纯氧色谱。分析组分。H2,N2,AR。CH4。是否带脱氧柱
  • 钟灵杰 在2023/12/28留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:西门子SIEPA(Siemens Predictive Analytics)预测性分析系统 咨询
  • 李希 在2023/12/26留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:LDX:L0279000 咨询这个产品
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容