楼主:发表于:2017/2/27 20:37:31,查看1475次

最近遇到一台840C的机床报警300504和300508,这个报警有很长时间是了,系统使用的是611D的驱动。以前总出报警的时候,把轴卡重新插拔一下就好了,最近无论是断电还是插拔轴卡都不能回复正常。一直出报警后,首先调换了轴卡和驱动,故障依旧。根据报警手册查看这两个报警是电机报错,没办法找了一个电机,但是现场使用的是双轴轴卡,故障报警是X轴和A轴,但是实际上接线是X轴和Z轴。先换X轴的电机,换完电机后,就仅仅一天报警出现了一次,断电后重启好了。然后工作了一周,同时把编码器的线又准备了一个,等着再次报警后更换线,天随人愿,周五快下班出报警了,更换线仍然不起作用。维修不好继续了,这个轴卡带双轴,同时是全闭环的系统。最后更换X轴光栅尺,结果故障依旧。郁闷了,难道换到最后一个编码器和光栅尺才能判断哪个坏了。周末工作继续,更换Z轴电机,终于出现了,上电后报警没有了,这下找到问题了,同时也不用拆最后的编码器了,故障到此结束。同时向大家在请教一个问题,840D能够全闭环改半闭环,这个840C能不能实现全闭环改半闭环,如果能改怎么去改?文字说的有点多了,大家见谅!谢谢!

2楼:回复于:2017/2/28 9:56:58

840C闭环设置与840D不同,可参考以下方式:

1.首先揿压下最右侧屏幕图形软键 -SERVICE,按下屏幕右边的竖直按键PASSWORD,出现密码窗口,键入密码;数字键:1111,按MDI键盘上的ENTER,再按软键盘的SET,密码输入完成,
进入参数界面,将要屏蔽光栅尺的轴的FD修改为FD**,
2.set  of  measuring  system    2nd.,
3.找到该轴的第一测量系统的机床数据:2002/2-3  修改为:YES  ,2002/6-7修改为: 3,2002/4-5修改为 : 2,3842修改为  :FD3.1 ,3842/2-3  修改为  :yes,3842/6-7修改为  :3  ,3842/4-5修改为:   1 ,
4.该坐标轴的第二测量机床数据: 
18242.1改为:yes  ,13882/2-3修改为: yes  ,13882/6-7修改为 :  3 ,13882/4-5修改为  :  0 

3楼:回复于:2017/2/28 16:37:20

试试是否能转换成英文,那样方便浏览。

4楼:回复于:2017/3/1 19:09:10

改成英文,里面做的界面变换不过来还是德语,现场操作的该不干了,德语“熟悉”了。

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 肖先生 在2024/01/25留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要了解色谱产品,高纯氧色谱。分析组分。H2,N2,AR。CH4。是否带脱氧柱
  • 钟灵杰 在2023/12/28留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:西门子SIEPA(Siemens Predictive Analytics)预测性分析系统 咨询
  • 李希 在2023/12/26留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:LDX:L0279000 咨询这个产品
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容