楼主:发表于:2017/2/13 10:03:38,查看1651次

我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。

电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。


请问,怎么回事?

是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????

2楼:回复于:2017/2/13 10:31:55

楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过

电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过

钳形表应该能测量的比较准吧

3楼:回复于:2017/2/14 18:58:27

关于并联电缆,在西门子最近给出的EMC推荐文档里有介绍。并联电缆线的接法是有讲究的,你是按此原则操作的吗?这是第一个问题;


第二个问题,钳表测变频器的输出电流,要有谐波测试能力的钳形表才行,一般的钳表没戏。数据不对。

4楼:回复于:2017/2/15 18:51:50

emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。

变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。