楼主:发表于:2017/2/1 8:46:07,查看1922次

如题,谢谢!

2楼:回复于:2017/2/2 11:47:46

原型号是什么?

3楼:回复于:2017/2/2 17:15:46

直接更换就行,但是换完后原点位置需要重新校准,具体方法是。
1、将更换电机轴移动到一个已知位置(不要超过限位),把这个位置记录下来,记住是机床的机械坐标位置需要通过芯棒或者量块确定。
2、进入调试界面>机床数据>轴数据,通过右上角轴+轴-选择更换电机的轴,找到参数34100[x]x为激活测量系统一般是0,将轴当前已知位置输入到里面,然后按一下面板上的机床数据有效并按复位键34100生效。
3、找到34210[0]参数将2改完1校准原点,进入轴操作界面选择该轴,然后按一下面板上的回零ref建,倍率调到0按一下面板上的轴+或轴-,具体按轴+还是轴-根据逼近参考点方向参数确定,不知道就都按一下,如果回零成功在该轴界面显示宝马标志,进入轴参数34210[0]自动变为2,表示回零成功。
4、如果机床带安全集成还需要在调试>安全集成中复制和确认si数据,再到轴界面用户协议中确认,如果没有就不用做。
之后就可以试车了,机床的原点位置一定要校准好,不然有撞机危险,反正要慢慢试最好有熟练工配合。

4楼:回复于:2017/2/12 11:54:45

直接换就OK了,绝对值编码器重新设下原点(楼上说的),增量编码器器直接回零就行了。