楼主:发表于:2016/12/9 16:02:26,查看2502次

软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2

系统:windows7 64位旗舰版 sp1

此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器

 

一、组态s7-1500,IP:192.168.0.32


二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 允许远程对象get/put通信访问。



三、smart v2.2建立 get/put向导,读和写,远程cpu (s7-1500)的ip,及其通信地址。(注意:通信地址对应,存储器分配地址不能出现与程序地址的冲突)





四、向导完成后,生成子程序,在主程序里用sm0.0调用。



五、两边同时在线监控,在通信地址里写入数值,测试结果通信正常。




欢迎拍砖!

2楼:回复于:2016/12/11 11:12:20

我先占沙发!感谢楼主分享!

3楼:回复于:2016/12/11 15:56:59

有两点需要提一下 1. 200SMART库存储区冲突的问题 2.访问1500V区也就是DB1时,需要DB1非优化,并且一定要在其中建足够的变量并下载

4楼:回复于:2016/12/11 21:00:13

不错,写的很详细。有参考价值。