step7可以与plc通讯 可以下载程序。pgpc测试通讯也没问题,但就是wincc连接不上,连接的变量都是阴影,每隔几秒会闪一下,好像是通信上了,随即又成阴影了。
检查你的cpu硬件组态中的op链接数,设置为2.
那就把原来的画面删除,重新做一个,你这个可能是移植的项目,有控件一类的有问题。
其实,你在通道诊断里也可以看通讯是否正常
是不是有干扰,你的通讯速率是多少?