楼主:发表于:2016/11/2 16:37:31,查看2244次

 信号转换器电路图如下:

 

从本图来看,如果端子4和5连接两线制传感器的话,应该是信号转换器给传感器提供电源,产生4-20mA模拟量进入信号转换器。经过电路处理后,分成两路OUT输出,其中OUT1是4-20mA信号,OUT2是1-5VDC信号。

现在的问题是,西门子模拟量输出模块332-5HF00-0AB0的通道1设定为4-20mA信号输出,连接到此信号转换器的4和5端子的话,输出是不正确的,西门子5HF00模拟的输出信号在4-20mA范围变化时,信号转换器的OUT1和OUT2基本没有什么变化。

由于对电子这些知识不是很了解,只是感觉这两种4-20mA信号输入好像是不同的,是不是这个原因导致输出错误呢?(排除信号转换器损坏的情况下)

希望明白的达人不吝指教,谢谢。

2楼:回复于:2016/11/2 19:04:21

看到那个249.5欧电阻没? 你的332输出电流到这个负载上电阻上。

3楼:回复于:2016/11/3 20:42:06

,模拟量模块输出的两条线连接至信号变换器的2和3端子即可使用。

4楼:回复于:2016/11/4 20:22:22

谢谢楼主,无私奉献的精神。

5楼:回复于:2016/11/5 18:30:33

谢谢分享。。。。。楼主是好人