水泵。操作工反应没有水压了。到现场查看。变频停了。面板黑屏。进线接触器断开了。检查发现接触器线圈烧了(施耐德lc1d115)更换新接触器。给变频上电。启动(外部端子启动)就报002了。再启就报0910了。不敢试了。查吧。一开始怀疑电机反转。倒灌水。把泵出口阀门关闭。再起。还报002和0910。奶奶的,咋回事儿?深更半夜的。去去。拿摇表去。摇表拿来把电机线拆下来一摇。电机接地了。再用万用表测了一下电缆对地阻值50欧。走了,回去睡觉。明天白天换泵吧

2楼:回复于:2016/10/20 10:29:09

这是什么变频器呀?MM430? MM440? F002是过电压?变频器是不是也糊涂了?反正是不正常了。甭管报什么故障,能查出来水泵电机接地了。这就足够了。但愿不会扩大事故的面。把别的元器件也破坏了。

3楼:回复于:2016/10/23 9:06:03

回k版。西门子mm430 55 kw 装置。f0002不是f002

4楼:回复于:2016/10/23 15:58:36

嘻嘻,甭管是三个0还是四个0,都是过压故障,瞎报,谎报。

5楼:回复于:2016/10/24 11:18:50

楼主辛苦了!冷不冷?

6楼:回复于:2016/10/24 14:07:03

找出原因几天,辛苦了。