楼主:发表于:2016/10/10 10:23:02,查看1803次

    在设计过程中,关于电缆线径的选择,相信大家都有一定的心得,前几天看到有网友讨论,我个人觉得很有道理,因此分享出来,请诸君鉴赏!


一、 负载电流大小与周围环境

    对于铝电缆的载流量有这样一个较流行的口决:10平方以下的按5A计算;16、25平方的按4倍计算;35、50平方的按三倍计算;70、95平方的按2.5倍计算;穿管的按8折计算。如果是铜导线就按上述铝导线的安全载流量的线号长一级计算。其实在实际应用过程中,如果你按照该口诀去选择电缆,你会发现电缆在使用过程中发热严重,这样不但影响到用电的安全性,还增加了设备的运行费用。

其实在工程中常用的都是铜芯电缆,我自己总结出一个经验公式:

10以下按每平方3.5A计算;

16、25按每平方3A计算;

35、50按每平方2.5A计算;

70、95、120按每平方2A计算;

150、185按每平方1.8A计算;

240以上按每平方1.5A计算;

举个例子:一台循环水泵的功率为55KW,额定电流为108A,实际电流为100A,如果按照口决我们用25平方的铜芯电缆即可,而用我的经验用50平方的铜芯电缆,两者都可以用,前者对于设备投入就很少,但以后的运行费用前者就很高,我们来计算一下两者每年所损耗的电费。假设这段电缆长度为50米,W损耗=3I2*R*t/1000,其中I为电缆所通过的电流(A),R为每一相电缆的直流电阻值(Ω),t为运行时间(小时H,一年为8760小时),W损耗为一年所损耗的电度(KW.H)数。

25平方电缆每年的损耗:

先计算直流电阻:R=ρ*L/S 其中ρ为铜的电阻率0.0175Ω.mm2/m,L为长度单位为m,S为电缆面积单位mm2.

所以R=0.0175*50/25=0.035Ω,

W损耗=3*1002*0.035*8760/1000=9198KW.h即为9198度电

50平方电缆每年的损耗:

R=0.0175*50/50=0.0175Ω

W损耗=3*1002*0.0175*8760/1000=4599KW.h即为4599度电,

则一年使用下来多损耗9198-4599=4599度电,按每度电0.75元计算,则每年多损耗4599*0.75=3449元钱,这些钱基本上就可以再买一根50平方的电缆了。

所以要看你是甲方还是乙方了。


二、 配送电距离

    送电距离的远近景响压降,线路电压过低会导致电机无法起动、带负载能力降低,一般线路末端的线电压以不低于360V(即压降小于20V)为准。那么在远距离的情况下如何选择电缆的线径呢?

根号3*R*I<20,其中R为设备与配电房的距离产生的电阻,I为线路的相电流,举个例子:在距配电房700米远的地方有一台15KW有水泵,应选用多大的电缆:根号3*RI=根号3*0.0175*700/S*30<20,(0.0175是铜缆的电阻因数,700是距离,30是相电流)求得S>35.36平方,所以我们至少应选用3*50的电缆。同样我们可以求得用50平方的电缆后压降为:根号3*0.0175*700/50*30=14.1V,线路末端的线电压为380-14.1=365.9V,另外如果电机起动电流较大,电缆线径还要考虑再升一档。


三、电缆的使用时间与年限

    主要是考虑线路损耗的积累因素,如果线路使用是无限期的话,当然线径越大越好.我们可以按第一条上面的公式计算.举个例子:一台55KW的空气压缩机,额定电流为110A,距离配电房为50米,如果选用50平方的电缆一年的损耗:

R=0.0175*50/50=0.0175Ω

W损耗=3*1102*0.0175*8760/1000=5567KW.h

如果用70平方的电缆一年损耗:

R=0.0175*50/70=0.0125Ω

W损耗=3*1102*0.0125*8760/1000=3975KW.h

每年相差:5567-3975=1592KW.h约为1200元的电费.

所以可以根据两种电缆的差价进行选择.

2楼:回复于:2016/10/10 11:00:19

整这么多口诀可操作性性强吗?难道说江湖对阵先自己练一趟拳不成?

3楼:回复于:2016/10/11 8:17:04

感谢楼主分享,都是实用的常识!

4楼:回复于:2016/10/11 10:51:52

这个一般不用选择,都是固定的。

5楼:回复于:2016/10/11 21:48:32

有参考意义,看的多了也就记住了,对选型有帮助

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容