Profibus中继器问题,
目前有个网段超过200M,CP342-5经常红灯。打算加个中继器。
不知道需不需要在Step7中组态?谢谢。
中继器打算放在“PK1 HEIZA”这个电柜中。
需要注意什么?
不需要.
不需要组态,但你要注意中继站的终端电阻的设置。
另外可以参考2楼的例子,在DP网络中间插入中继器
不需要组态的,只要接线正确,终端电阻开关位置正确即可。