控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2016/8/24 17:44:58,查看3875次
从840DSL系统中用STEP7上载PLC程序,传出的程序硬件组态中5槽CP 840D SL的IP地址变为192.168.0.1(应该是192.168.214.1),为只读文件,无法更改。请各位老师指教。
2楼:回复于:2016/8/24 18:06:10

你电脑中可能缺少某些软件包,我遇到过840DSL缺少 f-config 软件包时,IP地址就不让修改。你的840DSL系统可能也会有F安全模块。打开硬件的时候会有提示缺少什么,缺少的你就装上。然后可能就可以了。

3楼:回复于:2016/8/25 10:54:21

硬件组态编译一下,编译时出错就没法修改或者说编译通不过能改也没用!

4楼:回复于:2016/8/26 16:22:39

把你的程序压缩一下,如果不大就直接传上来,如果大,就放到百度网盘,然后共享。

5楼:回复于:2016/8/27 17:48:17

楼主的问题,对于学习西门子840Dsl 系统具有重要意义,注意以下几点: 1.注意,840Dsl已经不需要连接适配器,而且通讯电缆也是对等的网线了, 2.用STEP7软件联机840Dsl的plc时,网线一端接在pc的Lan口上,一端接在840Dsl 的NCU的X120系统网络端口,pc设置自动获得IP地址即可。 3.在Step7中要新建一个S7-300的项目,然后在option菜单中,点击Set pg/pc,必须选择实际连接、调试的以太网硬件接口,不要选择自动方式的网卡, 4。在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,即将plc中的程序上传到你刚才新建的S7-300的项目中,此时出现设置CP的IP地址对话框,点击确认然后关闭该对话框,此时已经建立起通讯了, 5.系统开始自动上传PLC程序包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序, 如图示_S7项目的上传 我按照如上的步骤,点击Upload,只有CP 840DSL可供选择,无法识别到PLC CPU,无法上传。840DSL TOOLBOX V4.5我也安装了,难道是840DSL TOOLBOX的版本的问题吗?

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容