激活辨识方能成功。当前系统有四套s10,问题一直出现在第四套上,区别就是电缆长度十米与二十米。
辨识之后你 COPY RAM TO ROM了吗?
还有这事儿?那多麻烦!
看来是电缆太长,信号太弱?
真的距离太远,是不是用编码器模块比较好?
能否通过某个参数设置,来应对该问题? 我近期换了个电机,观察下是否电机问题。如果是电缆(原装西门子)问题,我这边是可以截短3米左右的。
20m的线缆,能算长了?不应该吧。这个距离是没问题的。我觉得还是有电磁噪声吧。考虑一下EMC的问题吧。是不是哪没做好?特别是远端的通讯接口,那的等电位安装与接线是否符合要求呢?