压力变送器输出信号4-20毫安。当压力变送器输出电流为4毫安到plc时,HMI上有一定的液位。但是擦掉线或使用校验仪对其输入4毫安电流时,HMI上则没有液位显示!这是为什么呢?
正常应该是没有,压力变送器再换一个试试看
4ma不是0吗?
是不是内阻不同的问题?
如有可能,PLC在线实时看模拟量输入状态就可以查出问题了
同样4mA输入到PLC在HMI上表现不一,感觉有可能是4楼说的原因。楼主可以考虑使用5楼方法验证。看看不同仪表4mA输入到PLC中,PLC中数据是不是一样?