楼主:发表于:2016/8/9 10:15:38,查看1868次

1500的系统CPU是CPU 1516-3PN/DP,有DI、DQ和AI模块各一块。用上传的方法上传硬件,上传的DI 32x24VDC HF_1的固件版本为V2.1。DQ、AI模块的版本为V2.0。对硬件组态做了一些小改动下载下去,DI模块的绿灯闪烁,CPU进入RUN后Error灯亮。故障诊断显示“组态的DI模块与实际的DI模块不一致”。但是组态的DI模块的型号和订货号绝对没有问题。

没有办法,只好请教西门子的工程师。他说可能是因为我以整个站点为单位读取的PLC的硬件组态可能是用博途V13做的,用V13 SP1来读取可能会出这样的问题。他建议改用下面的方法来上传硬件组态。

我新建了一个项目,添加新设备时,选择CPU为“非指定的CPU 1500”,然后执行“在线”菜单中的命令“硬件检测”,上传S7-1500完整的硬件组态(不包括远程I/O),检测到的DI模块的固件版本为V2.0。

将这样上传的硬件组态下载到CPU后,前述的故障就消除了。

还有一个笨办法,就是用V13 SP1手工重新组态硬件。

2楼:回复于:2016/8/9 11:05:23

不错,这样多了一种思路。

3楼:回复于:2016/8/13 15:19:36

二维码有英文字符和标点符号,需要PLC有相关的格式转换。另外需要有拥有串行通讯端口的二维码扫描枪和预留有双串口的PLC控制器,一个接驳扫描枪,一个接驳触摸屏。 PLC编制通讯接收程序和触摸屏显示程序,需要获得扫描枪的厂家使用说明书参照编程。

4楼:回复于:2016/8/14 11:11:49

PLC读取二维码的数据后改变数据格式传到屏上就OK了

5楼:回复于:2016/8/14 16:35:47

太有才了。