       事情是这样的前天公司一台滚齿机主轴轴承坏了,厂家来人换了一个主轴但开机后手动旋转会发生报警,什么编码器硬件出错、编码器未找到、换向角错误啊好几个报警。奇怪电主轴明明是修好测试发出的不太会有硬件问题的,查看该轴的坐标也有数据反馈回来,如果是编码器坏了以之前的经验都是没有数据反馈回来的都是0.0MM。后来查找论坛也没有一个明确的方向后来还是联系专家解决的,所以感觉写出来应该会对大家有所帮助。

       当电主轴维修拆卸后,由于安装工艺问题无法修复到之前状态,这是就需要重新识别换向角。以840d sl 系统为例开始操作。

1、进入驱动数据找到p431记下其中的数值为161.0,然后将p1983置1观察发现r1984的置重置为零点几而p1982自动变0(s120驱动中p数据为设定数据r数据为状态值)。




2、p1990置1在jog模式下旋转主轴机床出现报警没事复位它,这是查看p341中的值变成30.25再看p1990自动变为1主轴换向角识别基本结束。



3、做完前面的两步基本结束了,最后保存当前驱动数据 关机重启,开机后手动旋转主轴未出现报警,接下来以额定转速旋转主轴查看功率百分百在10以下,我们调完后为1,调试ok。

看起来几个简单的参数磨了我们半天,以上献给在为生活而奋斗的朋友梦。

 