       我们知道,DP通讯过程中,调整参数是有一定风险的,因此对于DP通讯的参数,我们一般都不建议大家修改,仅采用默认值即可。但有些情况下,修改参数却在某种程度上可以解决DP通讯的问题,但仅限于您对DP网络参数非常了解的情况,这里讲一个现场实例,供大家参考。

        某现场,采用了国外进口大型机床加工设备,生产我国某设备的重要部件。该设备生产加工的精度较高,如果生产过程中有任何的差错,将很容易导致工件报废,损失很大。该设备使用了DP总线通讯,设备是在国内现场进行安装的,试运行初期一切都正常,但随后即出现DP通讯瞬间会中断的情况,现场经过多次处理,包括更换DP插头、更换DP电缆等等,情况有所好转,但丢站还是比较频繁,几乎每测试48小时都会有至少一次丢站的情况,因此导致生产线迟迟不能投产。该用户无奈请求德国总部进行支持,由于现场在国内,于是我们到现场进行问题的处理。

        到了现场,我们了解了相关的情况:该设备在其他的现场都用应用,几乎没有出现过通讯丢站的情况,唯独在该现场出现了这个问题,而唯一有不同的地方,是该现场的DP电缆不是直接从西门子采购的标准DP电缆。从现场的控制柜里也可以看到,由于前期已经更换了一部分电缆,因此还没有更换的电缆跟标准的DP电缆有明显的颜色差(图1)。

 

        而非标准电缆的内部的线芯为多芯,其中红色和绿色的保护外皮比较硬(图2),而DP插头采用的又是快连插头,因此大家怀疑电缆有虚接的现象。

 

        另外通过波形检测也可以看到,网络中有反射点。经过测算,该点刚好为该插头处,即刚好是在该DP插头处两种不同的电缆被连接在了一起,这说明两种电缆的特性确实不同,另外也说明电缆刚好更换了一半,不存在混合的情况(图3)。

 

        由于怀疑是DP电缆虚接,因此之前曾经将一批快速连接插头换成了螺钉连接的DP插头。这个措施曾经非常有效,据说更换完之后很久没有再出现问题,但由于货期的问题,现场还剩了几个插头没有更换,因此本次检测,我们也首先将剩下的几个插头都换掉,进行观察。

        结果,经过一晚上的测试,第二天早上仍然发现有丢站的情况。

        这说明,现场应该不单纯是DP插头或者电缆虚接导致的问题。

        于是,我们将DP通讯的参数进行了修改(图4)。

 

        之后我们又对报文进行了检测(图5)。

 

        此时,网络中有错误报文出现,而且数量比较多,但错误报文的出现并没有导致丢站。

        经过一天的测试,仍然没有出现丢站的情况。可见,调整网络参数对抑制丢站起到了一定的作用。

        但为了减少错误报文,我们又调整了参数(图6)。

 

        调整后,错误报文也有所减少,并且经过一段时间的测试,依然没有出现丢站的情况。

        但修改网络参数毕竟不是从根本上解决问题的方法,这只是规避的问题的发生。

        不过从某个角度讲,这也能在一定程度上保证通讯的正常,因此这种方法大家也可以适当的使用。

        由于这些测试都是在空载的情况下进行的,因此我们建议进行带载测试,看实际工况下到底是什么情况。

        于是我们将设备装上了废料进行带载测试,并且测试过程中,重点监测了报文。而在监测报文的过程中,我发现在设备的刀具在启动或者停机的瞬间,报文偶尔会有重发的现象(图7)。

 

        为什么只在刀具启动或者停机的瞬间出现报文的重发呢?这意味着现场可能存在EMC的干扰。

        于是我们对波形进行了监测。果然,可以看到,在设备带载运行过程中,波形上有明显的干扰(图8)。

 

        至此,我们可以得到这样的结论:由于系统中存在EMC的干扰,导致DP通讯的报文出现重发或者错误,由于之前的默认参数仅允许一次重发,因此即便是在空载情况下,如果现场偶尔出现2次以上的报文重发时,将导致通讯出现瞬间中断的情况。

        有了这个结论,我们将现场的电缆重新进行了整理,将DP电缆尽量远离动力电缆(图9)。

 

        将布线整改后,我们又对波形进行了带载检测(图10)。

 

        通过示波器可以看到,在带载的情况下,干扰比之前要小很多(无论是出现的频率还是幅值都减小),同时信号波形也比之前的波形好很多。

        而DP通讯的参数我们也保持修改后的参数,特别是报文重试次数Retry_Limit(= 3),参见图6。

        之后,经过几天的测试,现场没有再出现丢站的情况。当然,我们还是建议后期将剩下的电缆都更换成标准的DP电缆。

        至于修改DP参数,我们最常见的是修改DP通讯的波特率,而协议层的参数一般我们不建议大家修改,这一点我们这里还是要明确一下,除非您对DP网络参数非常熟悉。

2楼:回复于:2016/7/22 14:06:06

虽然现在都用PN了,但是还是支持一下DP!

3楼:回复于:2016/7/25 20:09:16

et200m(153-1,-2)还是有dp的。


4楼:回复于:2016/7/26 15:58:43

我对示波器检测干扰信号比较感兴趣,楼主可否进一步介绍一下啊?


5楼:回复于:2016/7/26 16:01:34

收藏了,非常好DP通讯问题解决方法,有图有据学习了。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容