请教各位前辈一个问题,一台变频器准备拖动两台37千瓦的水泵(空调冷水泵),控制思路是:变频器先拖动一号泵变频启动并根据空调回水温度的变化变频运行(空调回水温度变送器控制频率变化),如果系统回水温度过高,变频器拖动的1号泵已经高频运行(设定为50HZ),并持续运行30分钟后,制冷系统回水温度仍没下降;此时变频器脱开1号泵,1号泵转为市电工频运行,2号泵由变频器开始拖动变频运行,两台泵开始共同运行。当回水温度下降到设定值,变频器驱动的2号泵停止,正在运行的1号泵重新被变频器接回并控制。就这样变频器根据系统热负荷情况,在1号、2号水泵之间来回控制。其它主要元件:PLC、4个接触器。可以吗?
问题一:1号泵在变频器脱开瞬间仍惯性运转突然改由市电工频控制,有无隐患。此时,变频器正输出高频,可以直接驱动静止的2号泵吗?
问题二:2号泵被变频器停止后,变频器要重新控制1号泵,市电断开,1号泵仍在惯性运转,变频器怎样接回,它的启动方式是否要设定为:转速跟踪启动。
问题三:正在运行的变频器突然断开负载水泵,不知是否会报警停车。
请各位前辈不吝赐教。感谢。
你可以停止变频器切换交流接触器再启动另一个啊!
看了你的帖子给你建议这种控制不需要 PLC 你选择西门子master MM440 430 一个变频器就行了
37KW的 它有PID功能 。控制思路 开始启动变频电机 高速运行若干时间达不到设定值 它利用继电器输出驱动工频泵。这时压力很快到达设定值 那么变频泵会低速运行。它自己来判断是否需要切掉工频泵
楼主的问题1和2,在转换过程中确实有电流波动问题,这个毋庸置疑。但是如果调整到位,可以把转换过程电流的冲击控制在一个允许的范围。问题三其实与问题1和2是相同的。这里不赘述。
有一种更稳妥的办法,就是要么一台变频,一台软起分别控制两台电机,要么搞一个带同步器功能的变频器。这样就可以比较稳妥的切换变频与工频转换了。
水系统的设计方案确实是一台变频泵+工频泵的方式多,也有多台变频的不过成本较高。工频泵启动是软起还是直起都有,软启电流大可能是个例,只要不影响管路水压就行。而且好多专门做水系统的变频有维持压力稳定设置,一起动工频泵同时会调节变频泵。
楼主给的方案也太复杂了而且切换过程中有水压失控的状态