楼主:发表于:2016/7/20 9:46:57,查看2680次

请教各位前辈一个问题,一台变频器准备拖动两台37千瓦的水泵(空调冷水泵),控制思路是:变频器先拖动一号泵变频启动并根据空调回水温度的变化变频运行(空调回水温度变送器控制频率变化),如果系统回水温度过高,变频器拖动的1号泵已经高频运行(设定为50HZ),并持续运行30分钟后,制冷系统回水温度仍没下降;此时变频器脱开1号泵,1号泵转为市电工频运行,2号泵由变频器开始拖动变频运行,两台泵开始共同运行。当回水温度下降到设定值,变频器驱动的2号泵停止,正在运行的1号泵重新被变频器接回并控制。就这样变频器根据系统热负荷情况,在1号、2号水泵之间来回控制。其它主要元件:PLC、4个接触器。可以吗?

 问题一:1号泵在变频器脱开瞬间仍惯性运转突然改由市电工频控制,有无隐患。此时,变频器正输出高频,可以直接驱动静止的2号泵吗?

 问题二:2号泵被变频器停止后,变频器要重新控制1号泵,市电断开,1号泵仍在惯性运转,变频器怎样接回,它的启动方式是否要设定为:转速跟踪启动。

 问题三:正在运行的变频器突然断开负载水泵,不知是否会报警停车。

 请各位前辈不吝赐教。感谢。

2楼:回复于:2016/7/20 11:38:41

你可以停止变频器切换交流接触器再启动另一个啊!

3楼:回复于:2016/7/21 9:50:58

看了你的帖子给你建议这种控制不需要 PLC 你选择西门子master MM440 430 一个变频器就行了

37KW的 它有PID功能 。控制思路 开始启动变频电机 高速运行若干时间达不到设定值 它利用继电器输出驱动工频泵。这时压力很快到达设定值 那么变频泵会低速运行。它自己来判断是否需要切掉工频泵

4楼:回复于:2016/7/22 15:12:55

楼主的问题1和2,在转换过程中确实有电流波动问题,这个毋庸置疑。但是如果调整到位,可以把转换过程电流的冲击控制在一个允许的范围。问题三其实与问题1和2是相同的。这里不赘述。


有一种更稳妥的办法,就是要么一台变频,一台软起分别控制两台电机,要么搞一个带同步器功能的变频器。这样就可以比较稳妥的切换变频与工频转换了。


5楼:回复于:2016/7/25 20:04:33

水系统的设计方案确实是一台变频泵+工频泵的方式多,也有多台变频的不过成本较高。工频泵启动是软起还是直起都有,软启电流大可能是个例,只要不影响管路水压就行。而且好多专门做水系统的变频有维持压力稳定设置,一起动工频泵同时会调节变频泵。

楼主给的方案也太复杂了而且切换过程中有水压失控的状态


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/09留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容