西门子200PLC后面扩展输出灯亮了,但是对用的24V中间继电器没有工作,换个PLC和模块还是一样,请问大家问题出现在哪里?
用万用表测量输出是否有电压输出。扩展输出模块是什么类型的?继电器输出还是晶体管输出?大多数情况下是硬件接线不正确造成的。
继电器模块未接电源。
楼上朋友是不是说继电器模块未接24V电源吗?
如果你的扩展模块是继电器输出类型的需要接电源每一路输出。因为继电器输出类型模块当有输出时,继电器常开触点闭合。输出的是开关信号。你继电器模块不接电源肯定没有输出电压了。继电器模块输出类型电源可以接直流也可以接交流。
有可能是硬件问题,哪里断路了