楼主:发表于:2016/7/3 9:17:46,查看1725次

6ra70励磁电流置1.43 ,电机励磁阻值130,额定励磁电压180V,可是测得的励磁电压350之高,电机发热。使用几分钟报F005,电机今天送出保养过,应该没有问题。那问题出在哪里,急。另外我恢复出厂设置之后端子46、47如何使能,该继电器不能动作了,还有所有仪表没有数值,该如何设置,请高手指教。

2楼:回复于:2016/7/3 16:18:55

励磁触发全开才可能达到350V,电机发热严重说明励磁有电流流过,问题在装置,倒推P250查一下吧,首先检查P102。

3楼:回复于:2016/7/4 8:59:41

F005,说明装置没有检测到足够大的励磁电流。所以,你可以在不开车的时候,把P257=50,然后看一下励磁电流实际值是否是P102的1/2?如果确实是这样的,那就说明问题不在装置,在电机。否则,就说明问题在装置。

至于46/47端子的问题及仪表的问题,那就得看这个端子及仪表原来是干什么用的?显示什么?然后根据这些功能,来做相应的设置。这个没有统一标准。

4楼:回复于:2016/7/5 21:19:43

励磁回路的测量电阻有问题吧,用于检测回路电流的。


5楼:回复于:2016/7/10 10:20:52

如果确实如三楼所描述,那基本可以肯定励磁板有问题了。