 查找S120台车不能驱动的过程和方法:

接到指令,有一台车不能驱动工作,电气维护人员已经查了半天了找不到原因。

  1. 我带上工控机赶到现场,对这台机器并不熟悉,首先我打开程序的硬件组态查看地址:



2.根据地址快速找到控制S120的程序块


3.打开计算器把W#16#3FC转换为十进制 :1020判定此程序为此台车的控制后在线诊断。手动起动DB1010.DBX56.0和DB1010.DBX56.1都没信号,使用GOTO跳转到


检查到  I3.0没有信号,先屏蔽此信号,台车有启动信号,但是不工作并有报警信号:


根据报警判断是S120没有主电源。

    4.    查看电路图:


检查K85和K84并没有工作,继续查控制图:


5.使用万用表测量控制回路的电压,结果有两处故障红色标记处出现接线端子松动和K26处当时安装时线

是压在如图所示处:

正确位置是

从这个问题可以看出,故障不复杂,可是我们的维护人员查不出故障,我写这些是为了告诉他们是这样的一个维修流程和方法,希望对那些技能需要提高的人有帮助。

2楼:回复于:2016/6/27 16:02:18

很好的流程,利用软件查找硬件的问题。

3楼:回复于:2016/6/27 17:06:46

没有人机界面么,这么重要的数字量点,应该在界面上显示的。

4楼:回复于:2016/6/29 9:40:56

不错的分享。关键是通过楼主的这个实例获取自己自检故障的方法与思路。

5楼:回复于:2016/6/29 23:12:38

查故障就是要顺藤摸瓜。