      今天在客户这边调试设备,遇到个问题:变频器报警。变频器是MM440的,PLC是315-2DP,通过profibus dp 通讯。我在程序中已经做了变频器故障复位功能,通过控制字来实现复位。今天设备在正常生产中,突然有个报警,操作工看了下触摸屏画面,显示变频器故障报警。我让操作工按复位按钮,结果故障还是存在。我跑到电控柜边,打开电控柜门,发现变频器面板显示F0070。原来是通讯故障报警。怪不得复位不了。后来按了下面板FN键,故障就消失了。

      现在存在一个问题,如果通讯故障,复位按钮就起不了作用。如果变频器也没有安装BOP显示面板。那岂不是复位不了了。使用硬件连接复位吗?有没有比较好的办法解决这个问题。请各位老师帮忙出出主意!

 

2楼:回复于:2016/6/18 9:34:36

定义一个DI,硬线复位。

3楼:回复于:2016/6/18 12:00:59

关键是你的接线好不?

4楼:回复于:2016/6/18 17:12:53

通讯不上,指令如何执行。


5楼:回复于:2016/6/19 10:57:33

变频器自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可。该口默认参数P703设置为9是故障复位,在触摸屏画面做故障复位按钮,按按钮控制PLC输出,输出带一个继电器,继电器触点接在7、9两脚,可实现远程复位,没有安装BOP显示面板,可这样做,但通讯不上,只有断电复位了。