控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2016/6/13 10:16:15,查看2283次

一在用设备,840D PL, 做备份时,U盘不能使用,不止是在OP015上的插口不能使用,就是CPU上的两个插口也不能使用,不知制造商做了什么手脚?那位网兄遇到过,请指教,谢谢。(注:在WINDOWS上能使用)

2楼:回复于:2016/6/13 16:50:14

在网上看到的:  首先需要XP系统,因为NT本身就不识别U盘,

需要修改一下F:\MMC2\MMC.INI文件。

          找到其中的FloppyDisk=A:

          改为FloppyDisk=G:

          因为系统有C,D,E,F四个驱动器,当U盘插上后,系统自动默认其为G盘。

          修改过后,所有界面上对软盘的操作都变成了对U盘的操作。

3楼:回复于:2016/6/14 20:31:53

再提问前可以搜搜老帖子,这个东东都问过多次了,论坛上有答案的。


4楼:回复于:2016/6/15 8:46:02

学习了,原来如此,见识了。

5楼:回复于:2016/6/18 17:18:28

看看是不是注册表禁用可U盘。
点击“开始,运行”,在运行对话框中输入“regedit”命令,回车后弹出注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR”,找到“Start”键,双击打开,将其值修改为“2”,点击“确定”按钮后,重新启动系统