GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed
保持在最后转速?有意义吗?断线的过程结果是信号为0了,最后的转速应该是0,有必要保持吗?而如果保持断线时刻的瞬时转速,那又怎么区分是断线了?还是主动停止给定的呢?所以这种保持会不会有误判呢?
西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。
我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。
断线后保持住断线时刻的速度,可以避免立刻停车,对于化工企业来说的话,我认为很有必要,断线的话操作人员在远方转速无法调整而已,这时立刻可以发现,对停止并不影响。
如何屏蔽呢?
plc 程序处理下