楼主:发表于:2016/6/5 11:29:38,查看2440次

公司生产线出现了几次G120变频器输出不稳定,显示与实际不符的现象,如:实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,原以为是电机、减速机的问题,可是更换后故障依旧,更换新变频器后问题解决。这些变频器只用了两年多或者有些两年都不到,因为公司制度的关系,接触设备转动部分需要关电源上锁,所以怀疑跟现场员工在变频器还未停止时直接切断电源有关,我们的地位比较弱势,苦于没有官方权威的文件证明这一点,所以请教各位有官方文件提及到这一点吗?谢谢

2楼:回复于:2016/6/5 16:22:53

停变频器的确需要先让电机停止运行,再分断进线电源,可以减少变频器的故障发生。求人不如靠自己,自己把连锁做好,不要要求所有人都懂专业。

3楼:回复于:2016/6/6 17:42:13

实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,,


这是正常的,是变频器自我保护的一种方式,他跟报警故障停机是一样的道理,看看P290=?装置的过

载反应。频繁断电导致电容的老化严重,跟降速没有很大的关系吧,,


看看实际的电流值为多少??对应装置的电流限幅,我觉得不是装置的问题,而是你参数设置或者实际负载

大选型选小的问题,,



4楼:回复于:2016/6/7 18:19:25

出现问题,就应该根据现象去对可能的原因做排查,就像刑侦破案一样。透过现象去找本质。

 

5楼:回复于:2016/6/10 18:28:42

以S120为例,如果使用矢量控制时,给了电机停止命令,但电机还在转动,这时如果断开二次电源,当再次开启后,很容易造成上述现象,比如给定50,实际30。这个我们曾多次试验。

断开一次(一次电源如果和二次电源分开),也试验了一次,也会出现这种现象。

解决办法:

停止变频器等电机停后,再断开二次电源一会,再送电即可。

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/09留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容