1.CPU: S7-200smart SR602.负载:交流接触器,中间继电器,电磁阀等3.PLC信息-事件日志:类型-暖启动,错误原因:从降压中恢复
加个隔离变压器供电输出侧还可以考虑加个平波电抗器试试
电压波动太大了吧
我只想说:请上完整电路图。
我一直怀疑是外部电磁阀线路短路,偶然短路。或者运动的线缆破损短路。导致一定的动作下就触发一次短路,使得plc的控制电源瞬间电压低下,造成重启。一旦进入重启,短路现象立即消失,因为中继已经断开。你根本很难找到原因。我就要看你的电路是否在变压器后面存在这样的一种安全威胁。变压器前绝对会顶跳你的开关。但是变压器后,你的开关选大了的话,就会有这个现象。开关来不及跳短路已经消失。