电机额定转速 P311=2880 转 电机最高转速 9000转 50--100HZ对应 3000-6000转
上位机与变频器通过CBC10 CAN通讯连接。
上位机与变频器转速 解析公式 是根据CAN 调试手册里面的
R8860=N 设定 *4000 0000/P2000 P2000=P311=2880
现在问题 上位机给定到 -5760 转后,再往上加转速加不上去了,变频器处8860接收的是8000 0000 不在变化,现在确定上位机把数据发出来了,只是R8860处接收的不再变化。
问问各位是有什么参数限制了R8600的接收。
为什么要P2000 = P0311呢?
P2000是转速的规格化参数,应该等于最高转速9000rpm呀。
不会用CAN,只能按着手册来
?但是 把 P2000改了 我这里的解析公式就算是改了,上位机的解析公式没改呀。以前都是一个解析公式,现在我这边分母变成以前的2倍,其他不变, 这时候应该是上位机设定转速是我变频器接收的2倍关系才对吧。
实际确实 1:1 的关系