G120 CU240E-2。位能性升降负载,电机减速机随负载上下运行,在低频时(17HZ左右),整体机械结构会出现脉冲式振动,VF控制和SLVC都是如此。请有经验的朋友指点,如何调试才能使机械运行变得顺滑?
是在17Hz左右? 再低一些的频率呢(如7-8Hz)?也是这样么?
有的情况是机械设计的问题。例如:长距离的钢丝绳+滑动摩擦,含有弹性环节;加上静摩擦与滑动摩擦差异较大,就很容易“爬行”。
楼主说V/F 和SLVC都这样,电气调整上就不好办了。