器件选型上遇到了困惑,望大师们给点建议,步进电机运动原点的确认我本打算用限位开关作为信号原点,但是由于工作中可能会处于长期按压状态,寿命会降低,换做接近开关吧,但是所处的环境有较强的磁场和射线害怕不能正常工作,以前也没用过,请大家指点迷津,是不是还有更适合的器件?实在不行我就选好点的限位开关吧。谢谢!

2楼:回复于:2016/4/30 12:53:17

为什么要长期压住?离开一点不行吗?

3楼:回复于:2016/4/30 16:17:13

你手动不也是发脉冲吗?只要是发脉冲都会计数。

4楼:回复于:2016/5/2 13:46:08

对是对。手动是不知道目的地,但是已经走了多少还是知道的。这只是前因后果的关系。

有人喊你,你走到那边山头,你没去过是不知道多远,当你走到一半的时候有人喊你回家。那么你是知道自己要走多久可以回到家的。你走的这段路程你是已经知道的,虽然说未来的路是不知道,但是不影响你面前的事情啊。

5楼:回复于:2016/5/3 9:30:42

有两个高速计数器有12模式可以对两个高速脉冲输出进行计数的。程序上面有的功能确实需要编程编进去的。

你现在的位置计算可能是预算走多少就计多少。你没有使用计数器记录脉冲。中途变更,你就不知道自己在哪里了。

6楼:回复于:2016/5/3 17:03:46

怎么会长期压着传感器,可以偏移到一旁啊