大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题 我用omega的温湿度传感器 两线制的 hx15-d ep106 读数老是超过27648,模拟量输入模块已选4-20
测下模块端口电流是多少
你认为接了两棵线就是两线制吗?模块ai通道提供电源并产生信号的才是两线制,否则就是四线制。你的肯定不是ai通道提供电源的。
楼主辛苦了!赞一个!
呵呵新手很有用
看看你的模块设置是否正确