SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?
不能简单地说。
只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。
(以上是默认配置)。
但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。
拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。
最低能降到0.1Hz.
MM440也是一样的。
我也是这样认为,SLVC低速段不是通常所说的V/F控制。但启动(首次从零上升)是开环控制,到底是什么控制模式呢?如何实现的呢?
6SE70 从来没用过。不了解。
SLVC低速段不是VF控制,SLVC 开环是指速度调节器没有从观测器模型中获得任何频率反馈,因为这时的实际值不准。电压和电流情况应该类似于VF控制,因为磁场定向不准。
谢谢!感激中!这下可以好好学习 下