440,15千瓦变频器,启动马上报F0022,能够部位,去掉负载也报,请问是什么原因。
报F0022 最讨厌了。不能确定的故障。
通常是内部插针的接触问题。有能力拆开、清理、重新装配;可能就好了。
F0022确实是一个很头痛的故障,建议楼主把变频器的拆解过程详细记录给大家分享一下,方便的话把细节故障上传几张照片。
期待楼主的后续作品...
呵呵,MM440的F0022这个故障,我已经久违10年以上了,一直没出现过。所以,对这个当年最头疼的故障码,都快忘记了。楼主的变频器是很早以前的装置?还是近年采购的?建议楼主送专业维修为好。
2007年的。
就是嘛,后来的MM4已经很少出现F0022了。你这个最好是送检维修。自己鼓捣,如果找不到毛病,就总会出现这个故障,很讨厌。