MMC103开机黑屏,MMC103后面的数码管显示3,显示3是什么意思?有哪些原因导致的?

2楼:回复于:2016/4/19 21:51:56

谢谢楼主,无私奉献的精神。

3楼:回复于:2016/4/20 9:50:56

 关于数码数字的定义,在论坛有帖子贴过,记得好像是没检测到存储卡,或卡版本不一致引起。

4楼:回复于:2016/4/22 20:02:47

故障前拆过硬盘吗?是否硬盘后面的防震开关没有旋开。

5楼:回复于:2016/4/23 18:23:00

NCU 上的七段显示码: 
 "."  表示“An error was identified in the cyclical operation.” 一个错误是确定的周期性运作。
 "0"  表示“Real mode may have been switched to Protected mode.” 真正的模式可能已经切换到保护模式。
 "1"  表示“Start of download from the PCMCIA card.” 开始下载PCMCIA卡。 (Number with decimal point 号码小数点)  表示:“The number of the module that has just been downloaded appears 
 on the status display.” 在一些模块,刚刚被下载上的状态显示。
 "2"  表示“Download from the PCMCIA card has ended successful.” 下载PCMCIA卡已经结束成功。
 "3"  表示“The debug monitor is initialized.” 调试监测初始化。
 "4"  表示“Operating system was downloaded successfully.”   操作系统成功下载。
 "5"  表示“Operating system has started up.” 操作系统启动。
 "6"  表示“NCK software is initialized.”  NCK 软件初始化。

6楼:回复于:2016/4/27 20:04:48

谢谢分享!好人好事!赞一个!

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/09留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容