楼主:发表于:2016/4/11 9:14:51,查看1716次

各位:今有一项目,S7-315PLC与变频器DP通讯,我是PLC先上电,再上变频器电源,但变频器上DP未另加电源,有时PLC会主动停机。使用中现场老报F070或A0703

请问:1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;

2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?

请大家赐教。

谢谢!

2楼:回复于:2016/4/12 9:44:54

1、OB82/OB83/OB87下载到CPU中,无论谁先上电或DP丢失,CPU都不会停。

2、DP板加个外置24VDC是最好的了,你就可以远程控制其进线接触器了。这个电源不必与PLC同电源,但最好是同M.

3楼:回复于:2016/4/12 13:04:32

是呀,通讯的话,电源要外部加一个24V电源。第一个说的是咋回事?兵版解释一下好吗?我不太懂。

4楼:回复于:2016/4/14 16:30:20

300 400的程序需要下载相应的OB块,,比如机架故障组织块OB86.编程故障组织块(OB121); 

I/O 访问故障组织块(OB122),,

如果不下载这几个组织块,,那么外有外部故障的时PLC候就会停机,

当有编程错误,或者I/O模板报故障,PLC找不到对应的地址,,PLC也会停机,

但是如果下载了这些OB,,那么CPU就只报警不停机,,,

所以通讯故障引起CPU停机是不对的,,应该是没有相应的组织块,,或者通讯短路引起电压低,通讯断路,没有了终端电阻,

5楼:回复于:2016/4/14 18:49:31

SIEMENS的S7-300/400PLC有一个能力:可以检测各种内外故障或变化,比如编程语法错误、寻址错误、通讯错误、模块故障、电源故障等,如果检测到这种故障存在时,CPU就会首先中断当前程序而去执行相对应的组织块(OB)。如果找不到相应的OB,CPU就会停止运行;如果有相应的OB,即便那个OB是个空的,CPU也不会停止,而是会在执行完相应的OB后继续从上次中断处继续执行。

OB87就对应着通讯错误。对楼主的这个问题,OB82/OB83下载与否并没关系,但我想既然楼主OB87都没下载,估计也不知道OB82/83,所 以,索性让他都下载吧,呵呵



6楼:回复于:2016/4/16 19:05:46

 咦,北雪的速度比我快呢,呵呵,


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容