变频器进线端有一个漏电断路器,进线是三相火线,连接好电机,接好地线,一上电就漏电断路器跳闸。不接地线的话,可以运行的。


不接地线运行的时候,测量地线与变频器的接地端有7到8的交流电压,请问这是正常情况吗?


是不是变频器在正常运行时良好接地的情况下,出现漏电流是正常情况?这样的话,是不是进线前端的漏电断路器是需要去掉的?或是动作电流更大的漏电断路器?


西门子那边给了一个有关使用时漏电断路器的资料,如下:


4.9 Operation with Residual Current Devices (RCD)

If an RCD (also referred to as an ELCB or a RCCB) is fitted, the inverter will operate without nuisance tripping provided that:

● An RCD type B superresistant is used (e.g. a SIQUENCE circuit breaker by Siemens).

● The trip limit of the RCD is 300 mA for filtered units.

● The trip limit of the RCD is 30 mA for unfiltered units.

● The neutral of the supply is grounded.

● Only one inverter is supplied from each RCD.

● The output cables are less than 50 m screened.

If no RCD is used, the touch protection can be achieved by double insulation or by

separating the inverter from the mains system using a transformer.


我们的变频器是没有装进线滤波器的,所以按照说明漏电断路器的动作电流应该30mA,我们线路上的断路器就是30mA。但良好接地就会跳闸


我也看了一些帖子,基本上都说只要PE点良好接地,不需要安装漏电断路器的。


那么,是不是安装漏电断路器是不合理的?但是,去掉的话会有什么危险吗?

2楼:回复于:2016/4/7 9:43:35

使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求!

如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。

通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。)

如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。

通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。

3楼:回复于:2016/4/10 13:06:20

.55KW以下的装置可以使用动作电流30ma的

5.5kw以下的可以使用动作电流300ma漏保,

再大的变频器没必要使用,注意接地良好就可以。


4楼:回复于:2016/4/12 17:26:30

地区不同,农业发展、改造速度也不同。北京周边现在还有这种供电;尤其是农业灌溉方面。


5楼:回复于:2016/4/14 17:36:54

我也遇到过这种问题,我的漏保是三火一零的,最后我吧零线直接上下拧在一起,没有走漏保。


6楼:回复于:2016/4/14 17:38:47

你用的是什么牌子的漏电保护器?我去年刚改了一些线路,用的是施耐德的漏电开关,如果零线不过漏电开关,开关根本送不上去

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容