由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。

2楼:回复于:2016/4/3 9:43:04

电机是同步电机吗?如果是,变频器应该能控制同步电机的才行。比如说,如果是西门子的S120系列变频器,此时,还是伺服模式,但可以设置为无编码器的矢量控制,继续使用。不过我没用过同步电机做矢量控制的例子,交流异步电机就没问题了。

3楼:回复于:2016/4/4 7:48:23

反正如果是同步电机,控制器必须要有能对应的功能,一般的变频器都不能驱动同步电机。从你介绍的信息看,这个电机是不是永磁同步电机呀,如果是,那就需要用S120系列的控制。G120我不知道能否驱动永磁同步电机。这个可以问问400技术热线。

4楼:回复于:2016/4/4 13:49:25

从原理上,假如有一个正弦波可以从0hz开始上升到适当值,电压压一直控制在一个适当值,那么这电机能很好地拖动和调速吗?

5楼:回复于:2016/4/7 12:58:57

“矢量控制特别依赖参数和模型”

0-2Hz,可能就处于模型的非线性段,即便是高性能的矢量变频器,比起带位置信息反馈的伺服驱动器还是不如吧?

编码器坏了,可以自己换的,论坛也有调整方法。

 