DP通讯中,为了防止通讯干扰,存在一种说法,将变频器的接地连入三相的五线制电网接地PE线,PLc系统单独做接地线,目的是想将二者隔离,我一直也是这样做的,大多数情况下通讯也是正常的,问题这样做了,真能做到隔离吗?我做过实地测量,发现变频器的接地端子和安装渡锌底板相通,DP通讯板的屏蔽借口外壳也和底板相通,这样就构成了一个完整的回路,  电网PE线-------柜体-安装渡锌底板---------驱动装置PE接线端子--------DP通讯板接口外壳-------通讯电缆屏蔽层-----------PLC通讯端口--------PLC系统单独接地;.  如果将通讯电缆屏蔽层不接入通讯接口外壳,但这是违背西门子EMC安装规范,,现场实际效果也不好.大家在DP通讯中,是怎莫做到变频器的接地和PLC系统接地分别独立, 理论依据又是什么呢?

2楼:回复于:2016/3/30 18:09:58

让我说,变频器和PLC首先是等电位。等电位是什么?就是用导体大面积的把他们的金属导电外壳连成一片,注意电机的PE端子直接连变频器的输出PE端子。所有的屏蔽层双端连接各自的外壳。


接地采用系统中最大导电截面的那个导体(可能是电机的金属台架,也可能是电器柜的外壳)单独接独立地。独立地的接地电阻标准是小于4欧姆。至于动力电源给的PE接地,我一般都不用,因为那个地接什么的都有,而且未必符合小于4欧姆的国标。


你的问题其实就是等电位连接和两点接地问题,如果EP地和你的独立地接地电位是平的,就没事,如果两个地不平,那水往低处流,就会形成系统的电位差,系统外壳有电位差了,那就不叫等电位了,空间辐射和传导干扰自然来。


个人对此问题的理解哈。


3楼:回复于:2016/4/5 18:04:17

是的,等电位是基本要求。只要能做到等电位,通讯就没有问题。

而且,西家的传动0V、M与多売是相同的,你根本不可能把这两者分开,那就也没法把自动化的地与传动的地分开了。

除非,你用光耦或者中间加REPERTER

 


4楼:回复于:2016/4/6 17:58:59

自动化与驱动系统等电位安装布线最重要,然后是,接可靠的标准独立地(强调独立地是希望地线干净,就只有自己用的标准地线)


关于噪声频谱,这个需要用谐波分析仪去测量,每一个系统的噪声环境,频谱是不一样的。需要有针对性的去对待,就比较省钱了,否则面面俱到会增加成本的。


总的原则就是让系统在现场满足:“既不干扰别人,也不被别人所干扰”的需求。


5楼:回复于:2016/4/7 17:49:19

专家`级老兵都来了,以前是没注意西家的传动0V、M与多売是相同的,以为是相互独立,后来在查故障的过程中发现这个现象,有点颠覆了以前的千方百计想把变频器和PLC接地分开的观念,有点茫然,现在闹明白了,系统等电位才是通讯核心,受教了。


6楼:回复于:2016/4/7 17:58:34

版主所说总的原则就是让系统在现场满足:“既不干扰别人,也不没别人所干扰”的需求,这也是设计和维护工作人员努力想做到的,不过有时候受限于现场条件,按照标准实施起来有难度,做了一些“勉强”的措施,才为后来的故障发生埋下了隐患的种子。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容