楼主:发表于:2016/3/22 9:25:03,查看1683次

 一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?

2楼:回复于:2016/3/22 9:42:49

肯定不同啊。

首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。

其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。

还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0,    这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。

3楼:回复于:2016/3/22 18:48:21

1、启动及停止不是设定的斜坡来了

2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?


4楼:回复于:2016/3/26 21:14:33

2楼的第2个问题求解?


5楼:回复于:2016/3/28 19:30:05

1、OFF1置为常1

下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,



2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?


我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,


6楼:回复于:2016/3/28 21:14:31

1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。

2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。

至于你用BICO自己去另建一个合分接触器的逻辑,那就不在本楼的讨论范围内了。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/05/09留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:能提供低压控制柜吗
  • 丁楠 在2025/03/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容