控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2016/3/16 22:29:54,查看2592次

 有台设备,CU320控制S120实现伺服电机的速动控制和扭矩控制,现可以实现速度控制,但有时工况要求为扭矩控制方式:电机与一减速器的输出端连接,减速器输入端固定死,由上位机(s7-300)给出一个0---XXX的正向或反向扭矩值,要控制电机输出正向或反向的扭矩(电机轴由于负载的输入端固定,没有速度的)。软件用的是STARTER,现轴的报文是1,通过PLC给出控制字及转速。

    请教大家,上述的扭矩控制时怎么实现?报文、控制字应该是多少,扭矩怎么给?谢谢! 


2楼:回复于:2016/3/17 10:47:36

通常使用报文352,6/6PZD的报文。它有4个空置的自由PZD可用。

如果是报文1;则需要利用其中不用的位,作为转速控制和转矩控制的切换(p1501),而第二个PZD则同时作为转矩的给定(P1503)。

3楼:回复于:2016/3/17 15:51:50

电机输出轴被锁死了?是同步机?异步机?有编码器反馈吗?

4楼:回复于:2016/3/20 16:05:54

这是同步永磁电机呀。


5楼:回复于:2016/3/25 20:28:00

嗯,原来如此。唯有同步电机胜此大任。


用开关量连接P1501,只要这个开关量等于0,就是转速控制,不管P1503状态如何;当P1501的开关量参数为1时,转速控制被屏蔽掉了,此时P1503的值就是转矩控制设定值。


6楼:回复于:2016/3/25 20:28:49

这个P1501的转换我想问一下运行中是可以转换的吧,,比如主从控制中硬性连接,从机转矩控制,如果硬性

连接突然中断,外部有检测是不是可以在线转换,防止飞车。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言