在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了
排除线的问题,就是干扰了
调试初期就不稳定,设计有问题吧,线路的长度以及走线不符合标准,这种问题很难解答,因为对现场的情况不了解,
通讯不稳定就是设计和安装的EMC问题没解决好