变频器带剪切机,大惯性负载,运行后停车,惯性停车未挺稳状态下,启动报过流,是什么原因?如何解决?
不要加抱闸吧。不知道你在想什么。何必为了这加抱闸。剪板板机,你加上变频是不是为了软起?没理由为了调速吧。自由停车加追踪起动是啦。追踪起动有那么多事吗?剪板机不是用离合器通断剪切一次的吗?何来个影响效率?
完全不明你们在说什么。
ZANE侠说的这种情况我的同事以前倒还真是碰到过一次,确实是大惯量系统的停车,当时OFF1后以为停住 了,也没在意。后来现场人员反馈情况说没有停车,才去观察原因。
最后的解决方案是激活直流制动,停的挺好的。
像这样的负载,根本上就是希望储能。停机的时候最好是转速不下降,停十分钟都不下降(但是不可能)一开机,速度还是保持着,那么能量损失就最少。为何楼上认为非要释放不可?如果每次停机都非得要释放完所有能量,这得浪费多少电费和时间?你以为裁断一块板要很大的能量吗。不,可能裁十块板都没有启动一次的消耗的能量大。
最好就是自由停车,以最低限度的损失保存能量,以备下一次启动。