楼主:发表于:2016/1/27 21:09:45,查看1753次

S120变频器的带负载能力要强,滤波电容势必选得较大。为了减少通电瞬间充电电流对整流模块及电容自身的冲击,变频器原则上均需要设计充电电路,系统监测电容两端的电压达到80%以上工作电压时,充电电路被继电器(或接触器)动合触头短接。

如果大容量的电解电容器长时间的被搁置、停止使用,其漏电流将会增加,此时如果被急剧地施加一个较高的电压,电容器由于温度快速升高可能会损坏。

      一般意义上说,如果变频器停止使用时间达六个月以上,则需进行缓慢的充电 “老化”(每停止使用一年,则约需的“老化”时间为1h)。充电“老化”时,我们要采取直流电压逐渐阶梯升高的方式,待电容器漏电流减小后,变频器才能正常投入使用。

    究其根本,是出于对电容的保护作用,原理——给电容施加一个电压,同时要限制电流,防止电流过大,对电容造成冲击,导致烧毁电容 。

   所以,运行传动系统前,必须先对整流单元预充电,这个过程大概2秒左右。

2楼:回复于:2016/1/31 23:47:12

上述分享有瑕疵。说的不完全正确呃。

首先,当前的趋势是电容越来越小(相同容量);最终可能取消使用电容器。

其次,电容预充电(上电时),要达到90%-94%才闭合接触器(短路充电电阻)。

另外,长期搁置,并不是漏电增加。而是电解电容器的电解质未激活(甚至干涸),因此,需要通过逐渐提高电压的方式,重新激活。



3楼:回复于:2016/2/1 21:26:06

真的吗?我是参考别人的答案的。有更权威的答案吗?

4楼:回复于:2016/2/5 19:03:45

真的吗?我是参考别人的答案的。有更权威的答案吗?

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • Brian WRIGHT Eng. 在2024/12/22留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:Find out what kind of events you can expect in 2025. FUTURE FORECAST REPORT 2025, specially prepared by us for you, will give you a precise and detailed answer to this question. You can get that report at our store: https://wexonex.com/home/10-future-forecast-transits.html
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容